萍聚高人多,请帮忙参考一下!
看中一家酒店,想出手买。找brandschutz gutachten的时候,在报告里提到顶楼房间需要zweiter Fluchtsweg。
我查了一下相关消防法规。确实是一条很扯淡的规定。因为这个酒店已经建成营业25年了,想在酒店建筑内部再增加一个楼梯也就是fluchtsweg根本不可能。我也跟目前的房东谈这个问题,她说她也在找architekt谈如何处理。
想在这里问问,有没有其他替代方式?我想这个问题不是德国境内这一家酒店的问题。很多酒店以及多层mehre Wohnung 建筑都会遇到这个问题。这个问题怎么解决呢??

Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2016-5-20 15:00 | 显示全部楼层
法律法规都不是一成不变的,就是老房子才有问题。你只能根据法规来,没有什么替代的方式。消防是人命关天的事,现在满天过海以后出事了,保险都不赔的,你付得起责任吗?找建筑师商量吧,办法总是有的。
话说回来,这纯粹现房东的问题,你不需要伤脑筋阿。
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2016-5-20 15:24 | 显示全部楼层
brandschutz gutachten不属于法律法规。是否消防具体有要求,最好直接找相关部门问询。替代方式肯定有,方案和钱的问题而已。保险不用担心,只要没有违反法律法规并及时通报保险,出了事不可能不赔。另外Gutachten分很多种,侧重点不同,保险有可能对此有要求的。